关于A20的PG00端口在mmc1复用的管脚定义问题

[复制链接]
发表于 2014-5-3 14:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

在datasheet中PG0是CMD;


而在实际代码中,sdc1_clk对应了PG00!
sys_config.fex(我的是cubieTruck)




回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-3 14:27:49 | 显示全部楼层
贴图补充:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 10:00:46 | 显示全部楼层
jams2008 发表于 2014-5-3 14:27
贴图补充:

我看了一下应该错了。目前used=0没使用。所以应该不会有什么问题。你要用到它吗?
我查看了一些手册,管脚复用好像也错了。应该PG00<4><><>应该4开始。



建议到此处http://www.docs.cubieboard.org/resources 下载手册。配置script.fex使用.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-5 23:51:11 | 显示全部楼层
sunbeyond 发表于 2014-5-4 10:00
我看了一下应该错了。目前used=0没使用。所以应该不会有什么问题。你要用到它吗?
我查看了一些手册,管 ...

感谢你的回复!

不过,我查询的就是这份datasheet。按这么说,就是fex 的demo文件是不正确的了。

希望厂家release这些关键信息要准确些。
回复 支持 反对